Форум · ОНК-160С

Е63 «Линия связи» на ОНК-160: где искать

Вопрос из поиска · 29 сентября 2026

Так спрашивают в поиске: «на кране ошибка е 63»; «е 63 линия связи»; «онк 160 ошибка е63».

Этот вопрос задают в поиске Яндекса - мы перенесли его на форум и ответили по руководству. Сталкивались сами? Ответьте ниже.

КодКран редакция · 29 сентября 2026

Е63 - неисправна сама линия связи CAN (цепи CANH и CANL), а не отдельный блок. Порядок поиска по п. 7.4.6 руководства ОНК-160С: при выключенном питании открыть крышку КПЧ и отключить разъём датчика азимута; проверить, нет ли замыкания между контактами линии связи; измерить сопротивление между контактами 6 и 7 разъёма датчика азимута - у исправной линии (60±5) Ом, это два терминальных резистора по 120 Ом, в БОИ и в датчике вылета. Потом включить питание: на CANH (контакт 6) и CANL (контакт 7) относительно минуса (контакт 4) должно быть +(2,5±0,2) В. Напряжение другое - при выключенном питании по очереди отсоединять разъёмы блоков и датчиков, так находится неисправный. После того как неисправный блок найден, его меняют. Измерения на разъёмах прибора - работа наладчика: крышки блоков опломбированы.